U kunt in dit forum terecht met alle vragen en/of opmerkingen m.b.t. Sigma 2018
Wanneer WkRuntime64.exe of de 32-bit versie niet geïnstalleerd is op een schone systeem en je voert het standalone programma Sigma 2018_1.0.exe uit dan werkt het in eerste instantie zonder de sleutel. Maar wanneer je Sigma USB sleutel in de USB poort hebt geplaatst en dan een berekening gaat uitvoeren ontstaat een crash van het programma. Beter is het dan om dan een pop-up waarschuwing te geven dat de WibuKey Runtime geïnstalleerd moet worden i.p.v. het programma Sigma te laten crashen.
Beste Shaswin,
Ik kan dit inderdaad reproduceren bij een schone installatie. We passen dit aan in de volgende update van Sigma 2018. Bedankt voor het melden.
Sigma hanteert voor de toelaatbare treksterkte van nodulair gietijzer 40% van de minimaal gegarandeerde treksterkte. Dus 40% van 270 = 108 N/mm2
Dit stond in de, inmiddels vervallen, NEN3652. Echter dit kunnen we in de huidige NEN niet terugvinden. In NEN-3650 2012 deel 5 pagina 19 staat dat de 40% alleen geldt voor grijs gietijzer en niet voor nodulair gietijzer. Kunnen jullie hier duidelijkheid over geven?
Ralf,
In de laatste versie (op het moment van schrijven) Sigma 2018 v 1.5 is voor de gehanteerde minimum treksterkte uitgegaan van 420 N/mm². Volgens NEN 3650-5:2012 8.3.2.1, de huidige vigerende norm.
Voor de materiaalfactor is uitgegaan van 2,5, volgens 8.3.2.2.
Dat komt dan neer op een toelaatbare spanning van (420/2,5) 168 N/mm².
Indien bij de ontwerpdruk pd wordt gerekend met PFA (toegelaten bedrijfsdruk, exclusief drukstoten) wordt gerekend, dan is de totale factor 3,0.
Indien bij de ontwerpdruk pd wordt gerekend met PMA (toegelaten maximale bedrijfsdruk, inclusief drukstoten) wordt gerekend, dan is de totale factor 2,5.
Het bovenstaande staat eveneens beschreven in 8.3.2.2.
Als je het niet weet, dan zou ik met de totale factor 3,0 rekenen, omdat dit veiliger is.
Indien bij de ontwerpdruk pd wordt gerekend met PFA (toegelaten bedrijfsdruk, exclusief drukstoten) wordt gerekend, dan is de totale factor 3,0.
Indien bij de ontwerpdruk pd wordt gerekend met PMA (toegelaten maximale bedrijfsdruk, inclusief drukstoten) wordt gerekend, dan is de totale factor 2,5.
Het bovenstaande staat eveneens beschreven in 8.3.2.2.
Als je het niet weet, dan zou ik met de totale factor 3,0 rekenen, omdat dit veiliger is.
In 8.3.2.3 is het uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de toegelaten trekspanning (420/3 =) 140 N/mm2 (MPa) is, want
sigma_t = 252 MPa * 0,556 = 140 MPa of sigma_t = 182 * 0,77 = 140 MPa
Er wordt uitgegaan van de totale factor 3,0.